電源在使用中時好時壞多是由于頻繁過熱保護造成的 內置解決方法
時間:2022-02-11 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
出現此種情形(電源在使用中時好時壞),一般為電源過熱保護造成的。由于電源屬于大功率設備,工作過程中會產生大量熱量,因此對散熱和通風是有要求的。如果電源安裝位置過于密閉,空間較小則會引起電源頻繁過熱保護(解決方法:電源風道周邊要留有 100MM 以上空間)
如果出現以上情況,請確認:
1.電源頂部出風口與充放電板或艙室頂部間距是否有10cm?(若沒有,需要調整充電電源安裝位置,保持足夠間距;如果是艙室直接安裝,在沒有溫度控制或排風設計情況下,建議將頂部間距拉大到30cm及以上)
2.若電源為內置安裝在充放電板內,還須確認頂部是否有通風口?或是否有高于電源上水平線位置的側面通風口?(若沒有,則需要加開通風口,否則,充電電源會因散熱不暢發生經常性過熱溫保護,最終損壞電源)
3.電源應用時間較長,內部有灰塵影響了整體散熱效果。(正確解決辦法:如果電源工作位于灰塵較多的車間,則需要加裝防塵隔離網,并定期清晰防塵網以保護電源的散熱性能)
如存在以上情況,請進行相應處理,
關于電源在使用中時好時壞多是由于頻繁過熱保護造成的 內置解決方法,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多電源時好時壞解決方法,電源頻繁過熱保護解決方法相關知識。