產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:www.slrhy.cn
郵箱:2466458158@qq.com
變頻電源中的一些注意事項
時間:2022-06-11 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
隨著變頻技術的日益成熟,市場上變頻電源價格、質量都被客戶認可,應用日益廣泛。變頻電源靠內部IGBT的開斷來調整輸出電源的電壓和頻率,根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的,另外,變頻電源還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。隨著工業自動化程度的不斷提高,變頻電源也得到了非常廣泛的應用。而對于變頻電源的選型和使用不當,往往會引起變頻電源不能正常運行,甚至引發設備故障。變頻電源使用中應該注意以下幾個事項。
1、變頻電源選型應滿足以下條件:
a、電壓等級與控制電機相符。這里有一個特例在此作以介紹,當三相電機3千瓦以下時它的繞組接法出廠時大多數為星形(丫型)接法,當變頻電源電源進線選擇為單相220伏時,它的輸出為三相220伏,此時一定要把電機接線盒內接線由星形改為三角形(△型)接法。否則電機會燒毀。
b、電機的額定電流不能超過所選變頻電源的額定(輸出)電流一般取1.1~1.5倍電機電流。
c、根據被控設備的負載特性選擇變頻電源的類型。市面上,大多分通用型、風機水泵負載型和專用型三大類。通用型用于恒轉矩負載,負載較重或運行過程中有過載的情況時考慮放大一個檔次。風機水泵型屬變轉矩負載,低速時負載較輕一般按實際所需功率選取。
專用型例如紡紗型,注塑機型,起重機專用型等多種類型,生產廠家內置大量專用參數供客戶使用非常方便。變頻電源靠內部IGBT的開斷來調整輸出電源的電壓和頻率,根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的,另外,變頻電源還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。
隨著工業自動化程度的不斷提高,變頻電源也得到了非常廣泛的應用。變頻電源是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。
2、變頻電源安裝
由于變頻電源集成度高,結構緊湊,自身散熱量大,因此對安裝環境溫度、濕度和粉塵含量要求高,必須為它提供一個好的運行環境。它工作時,輸出PWM波產生一定的漏電流,此時若選用漏電斷路器,應選用B型漏電斷路器,因為它是專為高諧波/浪涌的漏電流設計的。當然很多場合可以用普通的空氣斷路器作為保護,而不用漏電斷路器。
3、變頻電源參數設定。
變頻電源設定參數多,又因各個廠家名稱不一樣,經常遇到參數設置不當,導致其不能正常工作。
a、矢量控制多用于一對一控制而V/F控制用于一臺變頻拖動多臺電機。兩者不能選錯。
b、一臺變頻電源空載正常工作,但不能帶負載啟動,此類故障常發生在恒轉矩負載上。此時重點檢查加減速時間及轉矩提升設定值。
c、筆者曾遇到過這樣一個故障。一臺變頻電源投入運行,啟動時頻繁過載跳停。經查原設定將偏置頻率設定為2Hz,變頻電源在接到運行指令但未給出調頻信號前,受控電機一直接受2Hz的低頻運行指令而無法啟動,此時產生很大的堵轉電流致使變頻電源內置電子過載保護動作。后改偏置頻率為0Hz,電機正常起動。
d、一臺變頻電源頻率已經達到較大值,但電機轉速明顯偏低。經查,頻率增益設定值為150%。由頻率設定信號增益定義知:設定增益為設定模擬頻率信號對輸出頻率的比率,假設設定頻率為30HZ,實際輸出頻率僅為20HZ。將設定增益改為100%后,問題得以解決。
關于變頻電源中的一些注意事項,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。
下一篇:變頻電源控制回路布線六大禁忌