97丨九色丨蜜臀日韩精品欧美性爱,国产男女一区二区在线观看视频,亚洲夜夜综合婷婷,亚洲日韩久久

您好,歡迎來到山東合運電氣有限公司網站!

關于合運 | 聯系我們 | 用戶須知 | sitemap

400-088-6921155-8888-6921

山東合運電氣有限公司

手機:15588886921(同微信)

官網:www.slrhy.cn

郵箱:2466458158@qq.com

電源問答

首頁 > 電源問答

變頻器電源電流檢測前置電路故障兩例

時間:2022-06-11 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

例1:變頻器電源上電報過電流故障。


  將電路簡單測繪了一下,變頻器電源輸出端串接毫歐級電流采樣電阻,將其電流變化轉變為電壓變化,再由A7840和差分放大器,取得電流信號。電路結構和靜態信號正常值見下。


  現測U1的輸入、輸出端電壓均為2.5V,判斷U1是好的,故障為U1偏置電路或A7840異常所致。測A7840的6、7腳輸出電壓均為2.5V,正常。故障局限于R1、R2分壓電路異常,如R2虛焊或斷路,將導致2.5V的故障電壓輸出。


  停電測量R1、R2兩電阻的阻值均正常,上電測R1與R2的分壓點電壓為2.5V,但測R2與R1相連接的一端時,電壓變為1.7V。變頻器電源是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。判斷R2的連接端虛焊,烙鐵補焊后,故障排除。


  結論:虛焊時,因搭上表筆施加壓力的緣故,電路瞬態又恢復為正常。撤掉表筆,就表現為故障,檢測時需細心為之。


  例2:帶載運行時報輸出電壓不平衡故障。


  上電與空載運行均正常,帶載時報輸出電壓不平衡故障,而實測輸出電壓是平衡的,判斷為電流檢測電路異常。輸出電流檢測電路采用如所示的檢測電路,有V、W兩路輸出電流檢測電路,由后級電路合成得到U相電流檢測信號。


  測U1的輸出電壓為0V,正常。往前再測A7840的6、7腳輸出俱為0V,不正常。


  判斷A7840輸出側的+5V供電丟失或芯片損壞。變頻器電源是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。測8腳+5V供電,感覺時有時無,似乎因絕緣漆的原因造成表筆接觸不良,清除絕緣漆后,測量結果不變。用烙鐵補焊8腳后,帶載運行正常。


  結論:A7840的輸出側供電丟失,輸出信號電壓為0V,(對U1來說形成共模輸入)恰巧不影響U1差分放大器的靜態輸出電壓。但運行帶載時的三路動態電流檢測信號,卻差異巨大,致使變頻器電源報出輸出不平衡故障。


  兩例虛焊故障,說明了機器貼片(焊接)工藝仍有軟肋的存在,檢修時應予注意。變頻器電源靠內部IGBT的開斷來調整輸出電源的電壓和頻率,根據電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節能、調速的目的,另外,變頻器電源還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。隨著工業自動化程度的不斷提高,變頻器電源也得到了非常廣泛的應用。


關于變頻器電源電流檢測前置電路故障兩例,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。

相關新聞

首頁 產品 手機 頂部
在線客服
聯系方式

熱線電話

15588886921

400熱線

400-0886921

上班時間

周一到周五

郵箱地址

2466458158@qq.com

二維碼
主站蜘蛛池模板: 保山市| 广汉市| 韩城市| 保山市| 仙居县| 安徽省| 大港区| 镇远县| 武义县| 北安市| 梅州市| 南昌市| 和林格尔县| 鹤岗市| 临城县| 河南省| 东丰县| 昭苏县| 开原市| 高青县| 甘孜| 齐河县| 安康市| 白沙| 福海县| 奇台县| 天水市| 山东省| 永靖县| 凤台县| 宜君县| 赞皇县| 本溪| 灵璧县| 西畴县| 大理市| 内江市| 南投市| 阿图什市| 德清县| 阳信县|