產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:www.slrhy.cn
郵箱:2466458158@qq.com
變頻器維修工具DIY之三相維修電源及電流信號發生器的制作
時間:2022-05-10 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
部分維修店限于條件,沒有三相維修電源,給變頻器的維修帶來不便,尤其是交通、直流調壓器(軟啟動器)等電氣設備。
經過幾次試驗,合理優化結構,制成三相逆變電源,輸出波形,嗨!波形美觀,非常接近工頻電源。
如圖所示。
采用380V組裝三相電源變頻器時,需要添加KT1延遲充電電路的參數可與內部充電電路相同。隔離變壓器采用1:1變比;如果使用220V輸入電源的變頻器可以節省KT1在限流環節,隔離變壓器采用220:380升壓變壓器。R2=R1,KT1接觸容量大于5A為宜,不足時應增加中繼。
根據需要,T1T2可根據變頻器的輸出電流進行匹配。
我配置了手頭閑置的二手變頻器、二手隔離變壓器和二手電抗器。
如有必要,可在后級添加整流濾波電路0~550V可調直流維修電源。
當輸出波形不理想時,可以調整變頻器的載波頻率,以適應LC濾波時間常數,以獲得更好的波形輸出。
自制帶電流指示4~20mA電流信號發生器
在調試現場獲取電流信號的方法有很多,如24V或10V電源串聯限流電阻,但畢竟有不便。如果有一個帶有電流值指示的便攜式可調電流發生器,可以產生很多顏色。
了91C4型30mA指針表頭,和WS-1型300Ω0.5W找出一個可調電位器51Ω準備好了普通電阻9V電源和電池插座,去超市選了一款肥皂盒,引線采用現成的萬用表表筆。東西齊了,開始動手制作。因功耗小,LM317不需要加散熱片。
試驗效果好。
電流信號輸入端的負載電阻250Ω或者當小于此值時,最好。如果負載電阻過大,建議提高供電電壓,以確保最大電流輸出能力12V或24V供電電源(9V串聯電池兩節也是不錯的方法)。
特點:
1、電路元件小,制作簡單;
2、袖珍型,攜帶方便;
3、有電流指示,調整方便。
4、無能耗時,電池使用壽命長;
5、尚有功能擴展余地,暫時保密。
使用方法:
1、首先,短線,調整電位旋鈕,觀察電流表指示4-20mA內部變化,這是探測器;
2、將線路連接到電流信號輸入端,調整旋鈕,發送調試設備所需的電流信號。
1步驟可略,直接進入2步。
用途:
1、用于測試儀器或變頻器等電氣設備的相關信號輸入電路;
2、調試安裝或維修設備。
關于變頻器維修工具DIY之三相維修電源及電流信號發生器的制作,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。