數據中心采用的UPS電源系統設計規劃

時間:2022-03-12 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

對于數據中心的供電系統解決方案而言,不僅要考慮提高供電系統的可利用率,也要為突發情況做好規劃。因此ups電源系統的設計與規劃顯得尤為重要。

數據中心機房電力系統檢查

按照TIA-942所推薦的供電系統可利用率的分類標準,可分為Tier-4級、Tier-3級、Tier-2級和Tier-1級。Tier-4級供電系統是由兩路UPS所組成的2N型供電系統來向IT設備供電,它能確保負載”永不停電”,具備故障容錯功能,其可利用率最高,適用于中大型的高端數據中心。Tier-3級供電系統是由1路市電+1路UPS/HVDC所組成的2N型供電系統來向IT設備供電,它使負載的供電系統具有可在線維護特性,其可利用率次之,適用于中大型的中端數據中心; Tier-2級供電系統是由N+1臺UPS所組成的冗余供電系統來向IT設備供電,適用于中小型數據中心; Tier-1級供電系統是單機系統,其可利用率最低,適用于小型機房。

舉例:某數據中心設計每個機房模塊機柜200個,容量為3KW/個。

IT設備負荷計算如下表:

序號用電設備名稱設備功率KW需要系數功率因數
11#機房IT設備60010.95
22#機房IT設備60010.95
3合計1200

備注:為了能夠完全與供應電源兼容,輸入功率因數需要接近1

1-220312005TK94.png

根據IT設備負荷計算進行UPS選型,UPS容量按照2N方式配置,選型計算如下表

序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
11#機房UPS6004X400KVA41.67%
22#機房UPS6004X400KVA41.67%

備注:高冗余度的UPS系統其設計額定負荷水平通常在40%~50%之間

UPS設備選型為在線雙變換式,采用空間矢量調制及全數字化控制技術。共分為兩組,每組配置為4臺400KVA UPS并機運行,第一組UPS為1#、2#機房IT設備A路供電,第二組UPS為1#、2#機房IT設備B路供電,正常運行時每組UPS各承擔50%,當一組UPS故障時由另一組UPS承擔全部負荷。

關于數據中心采用的UPS電源系統設計規劃,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多數據中心電源系統,UPS電源系統的設計,UPS電源規劃相關知識。