產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:www.slrhy.cn
郵箱:2466458158@qq.com
數據中心采用的UPS電源系統設計規劃
時間:2022-03-12 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
對于數據中心的供電系統解決方案而言,不僅要考慮提高供電系統的可利用率,也要為突發情況做好規劃。因此ups電源系統的設計與規劃顯得尤為重要。
按照TIA-942所推薦的供電系統可利用率的分類標準,可分為Tier-4級、Tier-3級、Tier-2級和Tier-1級。Tier-4級供電系統是由兩路UPS所組成的2N型供電系統來向IT設備供電,它能確保負載”永不停電”,具備故障容錯功能,其可利用率最高,適用于中大型的高端數據中心。Tier-3級供電系統是由1路市電+1路UPS/HVDC所組成的2N型供電系統來向IT設備供電,它使負載的供電系統具有可在線維護特性,其可利用率次之,適用于中大型的中端數據中心;
Tier-2級供電系統是由N+1臺UPS所組成的冗余供電系統來向IT設備供電,適用于中小型數據中心;
Tier-1級供電系統是單機系統,其可利用率最低,適用于小型機房。
舉例:某數據中心設計每個機房模塊機柜200個,容量為3KW/個。
IT設備負荷計算如下表:
序號 | 用電設備名稱 | 設備功率KW | 需要系數 | 功率因數 |
1 | 1#機房IT設備 | 600 | 1 | 0.95 |
2 | 2#機房IT設備 | 600 | 1 | 0.95 |
3 | 合計 | 1200 |
備注:為了能夠完全與供應電源兼容,輸入功率因數需要接近1
根據IT設備負荷計算進行UPS選型,UPS容量按照2N方式配置,選型計算如下表:
序號 | UPS設備名稱 | IT設備有功功率KW | UPS設備選型 | UPS設備負荷率 |
1 | 1#機房UPS | 600 | 4X400KVA | 41.67% |
2 | 2#機房UPS | 600 | 4X400KVA | 41.67% |
備注:高冗余度的UPS系統其設計額定負荷水平通常在40%~50%之間
UPS設備選型為在線雙變換式,采用空間矢量調制及全數字化控制技術。共分為兩組,每組配置為4臺400KVA UPS并機運行,第一組UPS為1#、2#機房IT設備A路供電,第二組UPS為1#、2#機房IT設備B路供電,正常運行時每組UPS各承擔50%,當一組UPS故障時由另一組UPS承擔全部負荷。
關于數據中心采用的UPS電源系統設計規劃,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多數據中心電源系統,UPS電源系統的設計,UPS電源規劃相關知識。
相關新聞
- 電力UPS電源的工作原理 [2022-10-11]
- 變頻電源廠家為您推薦九種小型功率UPS電源應注意的事項 [2022-06-22]
- UPS電源廠家教你如何提高電源可靠性 [2022-05-09]
- UPS電源廠家教你如何區分UPS電源的標機與長機 [2022-04-13]
- UPS電源是否可以長期滿載運行 [2022-04-12]
- UPS電源做車載電源合適嗎 [2022-03-13]
- UPS電源的主要性能指標有什么 [2022-03-13]
- 機房UPS電源工作模式與運營成本分析 [2022-03-13]
- 提高UPS電源工作效率可降低數據中心運營成本 [2022-03-12]
- UPS電源自老化模式有何優勢 [2022-03-12]
- 國網應急電源車是如何通過車載UPS實現供電的呢 [2022-03-10]
- 模塊化UPS電源在數據中心的應用 [2022-03-09]