電源濾波器
時間:2022-10-26 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
電源濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路,又名“電源EMI濾波器”,或是“EMI電源濾波器”,一種無源雙向網絡,它的一端是電源,另一端是負載。上海賽紀電子電源濾波器的原理就是一種——阻抗適配網絡:電源濾波器輸入、輸出側與電源和負載側的阻抗適配越大,對電磁干擾的衰減就越有效。濾波器可以對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除,得到一個特定頻率的電源信號,或消除一個特定頻率后的電源信號。大功率電源的濾波器如Satons、UBS、變頻器等將會產生大量諧波電流,這類濾波器需采用有源電力濾波器APF。APF可對2~50次諧波電流進行濾除。這類濾波器的生產廠家有英納仕電氣、ABB、西門子等廠家。
基本簡介
電源濾波器就是對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電器設備。電源濾波器的功能就是通過在電源線中接入電源濾波器,得到一個特定頻率的電源信號,或消除一個特定頻率后的電源信號。
利用電源濾波器的這個特性,可以將通過電源濾波器后的一個方波群或復合噪波,變成一個特定頻率的正弦波。
大功率電源的濾波器如Satons、UBS、變頻器等將會產生大量諧波電流,這類濾波器需采用有源電力濾波器APF。APF可對2~50次諧波電流進行濾除。這類濾波器的生產廠家有英納仕電氣、ABB、西門子等廠家。
概念
電源濾波器,又名“電源EMI濾波器”,或是“EMI電源濾波器”,是一種無源雙向網絡,是一種對電源中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電氣設備。
電源濾波器是針對電源端口電磁騷擾的特點而設計的,一般是由電感、電容、電阻或鐵氧體器件構成的頻率選擇性二端口網絡,實際上是濾波器的一種,按照工作原理稱之為反射式濾波器。它可以在濾波器阻帶內提供了高的串聯阻抗和低的并聯阻抗,使它和噪聲源的阻抗和負載阻抗嚴重不匹配,從而把不希望的頻率分量發射回噪聲源。
當我們選用電源濾波器時,應主要考慮三個方面的指標:首先是電壓、電流,其次是插入損耗,最后是結構尺寸。由于濾波器內部一般是經過灌封處理的,因此環境特性不是主要問題。但是所有的灌封材料和濾波電容器的溫度特性對電源濾波器的環境特性有一定的影響。
工作原理
電源濾波器是一種無源雙向網絡,它的一端是電源,另一端是負載。電源濾波器的原理就是一種——阻抗適配網絡:電源濾波器輸入、輸出側與電源和負載側的阻抗適配越大,對電磁干擾的衰減就越有效。
使用目的
電源濾波器的目的是在抑制電磁噪聲,噪聲的影響可分為以下二種:
發射(Emissions):是要將由設備產生,影響電源或其他設備的噪聲降到法規(例如FCC part 15)允許值以下,例如由開關電源產生的噪聲。
抗擾(Immunity):是要將進入設備的噪聲降低到不會使設備出現異常動作的程度,例如用在廣播電臺發射設備中的儀器。
電源濾波器要抑制的噪聲可分為以下的二種:
共模:在二條(或多條)電源線都相同的噪聲,可視為電源線對地的噪聲。
差模:電源線和電源線之間的噪聲。
同一個電源濾波器對于共模噪聲及差模噪聲的抑制能力會有所不同,一般會用頻率對應抑制量(以分貝表示)的頻譜來說明。
安裝步驟
1、電源濾波器的不能存在電磁耦合路徑
①電源輸入線過長;
?、陔娫礊V波器的輸入線和輸出線靠的過近。
此兩種都是不正確的安裝方式,問題的本質在于,濾波器的輸入端電線和它的輸出端電線之間存在有明顯的電磁耦合路徑。這樣一來,存在于濾波器某一端的EMI信號會逃脫濾波器對它的抑制,不經過濾波器的衰減而直接耦合到濾波器的另一端去。因此濾波器輸入與輸出先需有效分開。
另外,如上述兩種把電源濾波器都是安裝在設備屏蔽的內部,設備內部電路及元件上的EMI信號會因輻射在濾波器的(電源)端引線上生成EMI信號而直接耦合到設備外面去,使設備屏蔽喪失對內部元件和電路產生的EMI輻射的抑制。當然,如果濾波器(電源)上存在有EMI信號,也會因輻射而耦合到設備內部的元件和電路上,從而破壞濾波器和屏蔽對EMI信號的抑制作用。所以起不到效果。
2、不能將線纜捆扎在一塊
一般來說,在電子設備或系統內安裝電源濾波器時要注意的是,在捆扎設備電纜時,千萬不能把濾波器(電源)端和(負載)端的電線捆扎在一起,因為這無疑加劇了濾波器輸入輸出端之間的電磁耦合,嚴重破壞了濾波器和設備屏蔽對EMI信號的抑制能力。
3、要盡量避免使用長接地線
電源濾波器輸出端連接變頻器或電機的接線長度不超過30厘米為宜。
因為過長的接地線意味著大大增加接地電感和電阻,它會嚴重破壞濾波器的共模抑制能力。較好方法是,用金屬螺釘與星形彈簧墊圈把濾波器的屏蔽牢牢地固定在設備電源入口處的機殼上。
4、電源濾波器輸入線、輸出線必須拉開距離
電源濾波器輸入線、輸出線必須拉開距離,切忌并行,以免降低濾波器效能。
5、電源濾波器外殼與機箱殼必須良好接觸
變頻器專用濾波器金屬殼與機箱殼必須保證良好面接觸,并將接地線接好。
6、電源濾波器的連接線宜選用雙絞線
電源濾波器的輸入、輸出連接線以選用屏蔽雙絞線為佳,它可有效消除部分高頻干擾信號。
基本結構
電源濾波器一般都設計為只由電阻、電容及電感組成的被動濾波器,沒有像晶體管之類的主動元件。右圖是一個電源濾波器的例子,電源濾波器的上方接電源,電源端有一個共模電感,也就是電源的二條線依同一個方向繞在鐵心上,電源線上若有共模訊號,其在共模電感產生的磁場會相加,因此有較大的阻抗,而差模訊號在共模電感產生的磁場會互相抵消,因此可以流過共模電感。電源流過的電流主要是差模的,但上面也可能會噪聲以差模的形式出現,若要抑制差模噪聲,需要另外使用差模電感,或是各相有個別的電感器。
在電源濾波器上會使用特別的安規解耦電容,分為X電容及Y電容二類:
X電容:抑制差模干擾(電源線之間的干擾)。
Y電容:抑制共模干擾(各組電源線對地之間的干擾)。
由于Y電容提高會使電器的漏電流增加,而電器的漏電流有其規定范圍,因此Y電容不能太大,一般都會比X電容要小。
X電容和Y電容屬于安規電容,即其失效后不會造成電擊,也不會影響人身安全。二者都有自我復原(self-healing)作用,會使局部短路的部份恢復原來的絕緣狀態。