產品分類
山東合運電氣有限公司
手機:15588886921(同微信)
官網:www.slrhy.cn
郵箱:2466458158@qq.com
變頻器開關電源的動態檢修
時間:2022-06-10 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
開關電源是變頻電源的心臟,擔負著其他各部分的電源供給,所以它的正常起振是變頻電源 動態維修的首要條件。變頻電源是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設備。主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成。
想了解更多工業電路板、電梯電路板、變頻電源相關知識請關注“從零開始變頻電源維修”。
開關電源的關鍵在于其是否能在起振點正常起振。該起振點是指,能使開關管 MOSFET 之驅動板 IC Board 正常工作的最低 PN 電壓(230VDC)。
測試方法:取下主板左上角保險管,并接上模擬負載電阻板(此板可以自制:在主板的 電源輸出端加幾個電阻即可,如在 24V——COM 之間加一個 2K/1W 電阻,+5V——GND 之間加一個 1K/1W 電阻和一只 LED 串聯,起到電源指示作用。),加電方法見 8.4.1。
在開關電源輸入 P 和公共負端 N 上用調壓器加至 230VDC 左右,觀察模擬負載板上電 源指示燈是否變亮。
開關電源的良好工作需要加負載,但不能直接加 CPU 板進行測試。加模擬負載的目的 是為了防止如果電源偏高而燒壞 CPU,或者因為 CPU 板的故障而使開關電源起振不良。
KVF+415GR 開關電源起振點設計值為 230VDC,實際工作中會有偏差,但不會超過 ±30VDC。若超過此范圍,長期工作則會損壞電源和其他部件。此部分電路原理見 1。
1開關電源電路原理
在以往的統計中,開關電源損壞的部件見表2。
2開關電源易損壞元器件統計表
各個元器件的靜態在路檢修,詳見第七章第二節相關內容;IC Board 的動態檢 修詳見本章下一節。
若在更換表 2 中大部分元器件后,依然無法起振,則請考慮印制板上等電位點之間 的連線是否連通?用萬用表二極管檔測量任意兩個等電位點之間是否連通,如 1 中的 A、B、C、D 點。
3電源幅值是否正常?
表 3各電源幅值范圍一覽表
在以往的統計中,常出現的是各電源幅值偏高,如果±15V→17V,+24V→+27V,在 測量 R5、R8 阻值正常后,可以對 IC Board 進行維修或更換。+5 不準,很 可能是其穩壓管 LM2940 的問題。在統計中,此器件不易損壞。 想了解更多工業電路板、電梯電路板、變頻電源相關知識請關注“從零開始變頻電源維修”。
關于變頻器開關電源的動態檢修,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。
上一篇:變頻電源工作原理解釋
下一篇:變頻調速管道離心泵工作原理